Soru UPS - İki bilgisayar - Pil seviyesi düşük olduğunda hem kapalı konuma nasıl getirilir?


Kısa versiyon: UPS pili azaldığında 2 bilgisayarı kapanmaya nasıl başlarım?

Uzun versiyon:

Bir APC UPS, RS 1500'üm var. Ana dev bilgisayarıma giren bir USB kablosu var. Pil azaldığında dev bilgisayarım kapanacak.

Bununla birlikte, şimdi aynı UPS'e bir veritabanı sunucusu bağladım.

Bu veritabanı sunucusunun batarya azaldığında kapanması gerektiğini de nereden öğrenebilirim?


8
2018-01-30 20:18


Menşei


Dev makinenizin hangi işletim sistemi çalışıyor? - Scott Pack
İşletim sistemi hangi makineler çalışıyor? Bu, küçük bir betik ile çözmek için yeterli basit bir sorundur, ancak detaylar koştuğunuz şeye bağlıdır. - John Gardeniers
Windows 7 (dev) Windows 2003 (Db) - Brian Webster
Dev makine üzerindeki kapatma komut dosyanızın içinde, diğer makineye kapatma komutunu göndermek için psshutdown'u kullanacak bir satır ekleyin. - John Gardeniers
Anahtarı da USV'ye koymayı unutma! - Turbo J


Cevaplar:


Chopper3'ün yazdığı gibi, daha pahalı UPS'lerin ağa bağlı kapatma yazılımı ekleme seçeneği vardır (ek bir ücret karşılığında).

İstediğiniz ağ güç yönetiminin ücretsiz bir uygulaması için APC UPS Daemon, apcupsd. Temel olarak, USB sinyal kablosunun takılı olduğu PC'de apcupsd'nin bir yönetici örneğini yüklersiniz ve apcupsd istemcilerini UPS gücüne bağlı diğer bilgisayarlara yüklersiniz. Apcupsd örnekleri, iletişim kurmak için LAN kullanır.

Apcupsd hem Unix hem de Windows sürümlerinde geliyor ve Windows sürümleri oldukça uzun bir süredir varlığını sürdürüyor. Windows üzerinde kurmak ve yapılandırmak ne kadar kolay olduğunu bilmiyorum. Şuna bir bakın ve eğer beğenmediyseniz, her zaman daha yetenekli bir UPS satın alma seçeneği vardır.

Unutmayın, ağa bağlı UPS yönetimi ile ağ anahtarının, güç çıkışı olduğunda yönetim yazılımının çalışması için UPS gücünde olması gerekir ... :-)


12
2018-01-30 21:03



Tek bir WIndows sunucusunda seri bağlantı ile apcupsd kurdum, bu yüzden ağ bağlantısına yorum yapamam. Windows altında çalışabilir, ancak hata yapmazsınız, bu bir Unix programıdır. Bir unix programı olarak tedavi etmeye alıştıkça ve kapsamlı dokümantasyonla biraz zaman geçirdiğinizde başa çıkmak oldukça kolay görünüyor. - rotard


Windows genellikle yerleşik bir APC desteğine sahiptir, bu nedenle PowerChute (en azından XP SP2 ve SP3 ile başlayarak) kullanmak zorunda kalmazsınız. Windows, UPS'inizi Kontrol Paneli -> Güç Seçenekleri (XP'de) altında algılarsa, bir Alarmlar sekmesine bakın. Bunu bulabilirseniz, bir programı çalıştırmak için bir Alarm Eylemi belirleyebilirsiniz. Bu durumda koşabilirsin Sysinternals gelen PsShutdown Pil seviyesi uyarı veya kritik durumdayken uzak makineyi kapatmak için paket.

Üzgünüm, ama şu anda bir APC UPS ile bir XP makinesinde değilim, bu yüzden bu seçeneklerin görünüp görünmeyeceğinden emin değilim. Windows'da yerel destek bulunduğundan, genellikle XP (ve üzeri) istemcilerde PowerChute yazılımını APC'den yüklemiyorum. (Bu aynı zamanda APC'de standardize olduğum için de geçerlidir)


6
2018-01-30 20:44



Bir UPS'i paylaşan birkaç Linux sunucusuyla çok benzer bir şey yapıyorum. Bunlardan biri apcupsd çalışıyor ve güç azaldığında (5 dakika), SSH (ssh tuşlarını kullanarak) diğerine bağlayan bir bash betiği çalıştırır ve onu kapatır. - Dentrasi
Windows 2008 R2 ve Windows 7, UPS'ler için destek sağlamamaktadır, satıcı tarafından sağlanan yazılımı tekrar kullanmanız gerekir. - Chris S


Uzun vadede, en iyi bahsiniz iki ayrı UPS'tir. Daha pahalı, ancak tek bir arıza noktasını kaldırır ve iki makine arasındaki bir sinyal sistemini koordine etmeye çalışmaktan daha az karmaşıktır (ve aynı zamanda her bir UPS'deki yükü de azaltır).


3
2018-01-30 20:29



Söylediklerine katılıyorum. Ancak, bütçemize göre, DB sunucusunu tamamen bir UPS'den çıkarabilir veya dev makinesinin UPS’ine bağlanabilirim. - Brian Webster
Bunların yükü nedir? İkisi de test / geliştirme için mi? Bu küçük ölçekli bir şeyse, veritabanı sunucusunu dev makinede sanallaştırmayı deneyebilirsiniz ve bu aynı zamanda güç çekimindeki etkiyi en aza indirir. Tamamen sistem özelliklerine ve iş yükünüze bunun ne kadar uygulanabilir olduğuna bağlı olarak bağlıdır. - Bart Silverstrim
Muhtemelen her iki bilgisayarı RS1500'den yaklaşık 10 dakikaya kadar çalıştırabilirim. Burada bir sürü şimşek çakarız, böylece yıldırımdan daha fazla sıfırlama yapılmaz. Bununla birlikte, güç kaynağının 15 dakika olduğu takdirde, bu DB sunucusunun tüm aküyü boşalmasını istemiyorum. Puanlarınıza katılıyorum ve geri bildirimleri takdir ediyorum. - Brian Webster


Bu modelle yapamazsın, yine de onunla birlikte gelen yazılımla değil.

APC'den 'Smart-UPS' modeliniz varsa, bunu elde etmek için PowerChute Ağ Kapatma yazılımlarını kullanabilirsiniz.


1
2018-01-30 20:29





Batarya alarmı aldığında, dev makinesinin veritabanı makinesini kapatmasını söyleyin.

Nasıl yapılacağı konusunda - korkarım ki bu benim bilgimin ötesinde.


0
2018-01-30 20:27