Soru Sunucu odasında çürük yumurta kokusu


Bir hafta önce, kapattığım APC Smart-UPS 1000 cihazımda şu hatayı aldım.

Warning State:
Connect battery
Load: 55%
Batt: 100%

Bugün ofise geldiğimde bir tür kükürt / sülfür / çürük yumurta kokusu alıyorum ve UPS tekrar alarm veriyor. Yanık kokusu yok.

Ofis ve sunucu odasını havalandırdım ve UPS'i kapattım.

Başka tavsiyen var mı?


94
2018-04-01 14:08


Menşei


Kendi kendine not: UPS'iniz destekliyorsa her zaman uzaktan yönetimi yapılandırın. İçeri girip güç düğmesine basmak güzel değil. - Andy Joiner
Olası kopya Sunucu odasında bir şey yanıyor; Ne olduğunu hızlı bir şekilde nasıl tanımlayabilirim? - MDMoore313
@BigHomie: Bu özel bir durumdur. Kopya olarak kapatmak için oy kullanmazdım çünkü bu kendi başına ele alınması gereken tehlikeli bir durumdur. Ayrıca bir yanma, yangın veya aşırı ısınma senaryosu da bir pil kimyasal arızası olduğundan daha fazla değil. İki soruyu bir araya getirmek okurları karıştırırdı. - bwDraco
UPS aküleri sınırlı bir ömre sahiptir - APC'niz gibi kaliteli bir UPS'de 2 yıldan beri UPS'ten 5-7 yıla kadar olan her şey. Bahse girerim aküler Hayatın Sonu ve en son 7 yıl önce değiştirildi. Aynı özellikteki dört yeni pili satın alın ve değiştirin. Herhangi bir korozyon olup olmadığını kontrol etmelisiniz, ancak UPS muhtemelen iyi durumda. Ve 2022'de başka bir pil değişimi planlayın. Son pil değişiminin olduğu tarihe yazın. - Criggie
Belki de hata ile değiştirilmelidir "Pil yanıyor" - wizzwizz4


Cevaplar:


Soruyu cevaplamak için: Bu, bataryanın hidrojen sülfürü havalandırmasına neden olan neredeyse her zaman bir kurşun asit batarya arızasıdır (H).2G). Pilin en kısa sürede değiştirilmesi gerekiyor.

Ek bir not olarak, H2S yüksek konsantrasyonlarda çok tehlikeli olabilir. Göz tahrişi veya nefes almada zorluk yaşarsanız veya koku alma yeteneğiniz belirgin şekilde bozulursa, gazın yoğunluğu çok yüksek ve doktora görünmelisiniz. Bu noktada, pili çıkarmak ve alanı temizlemek için bir hazar temizleme servisi almanız gerekebilir.

Wikipedia bunu H üzerinde söylüyor2S toksisitesi:

  • 0.00047 ppm ya da 0.47 ppb, koku eşik değeridir. insan paneli bir koku varlığını tespit edebilir onu tanımlayamadan.
  • 10 ppm OSHA müsaade edilebilir maruz kalma sınırıdır (PEL) (8 saatlik zaman ağırlıklı ortalama).
  • 10-20 ppm için sınırda konsantrasyon göz tahrişi.
  • 20 ppm OSHA tarafından belirlenen kabul edilebilir tavan konsantrasyonudur.
  • 50 ppm, maksimum 10 dakikalık bir süre ile 8 saatlik bir vardiya için tavan konsantrasyonunun üstündeki kabul edilebilir maksimum zirvedir.
  • 50–100 ppm göz hasarına yol açar.
  • at 100-150 ppm birkaç inhalasyondan sonra olfaktör sinir felç olur ve Koku duyusu, genellikle farkındalık ile birlikte kaybolur..
  • 320–530 ppm, ölüm olasılığı olan pulmoner ödemlere yol açar.
  • 530–1000 ppm, merkezi sinir sisteminin güçlü bir şekilde uyarılmasına ve hızlı nefes almasına neden olur ve bu da solunum kaybına neden olur.
  • 800 ppm, 5 dakikalık pozlama için (LC50) insanların% 50'si için ölümcül konsantrasyondur.
  • 1000 ppm'nin üzerindeki konsantrasyonlar, tek bir nefesin solunmasından sonra bile nefes almada ani çökmeye neden olur.

100
2018-04-01 19:45



Teşekkürler BqDraco. Soruyu izleyin: "Bir kurşun asit bataryanın aşırı şarj edilmesi hidrojen sülfit üretebilir" diye okudum. Davayı açtığımızda tüm 4 batarya ısı / gaz tarafından deforme edildi. Arızalı bir pil, 4'ünün şişmesine neden olabilir mi? - Andy Joiner
Ya bir basamaklı hata Bir batarya arızalandığında, kalan bataryaları aşırı yüklediğinde ve sırayla arızalanmasına neden olduğunda veya KGK'nın kendisi arızalandığında ve aşırı gerilimi tüm akülere sürdüğünde meydana gelmiştir. Diğer bir olasılık, bir pilin aşırı ısınması, diğer pillerin yüksek sıcaklıklara maruz kalmasına ve dolayısıyla zincir reaksiyonunda başarısızlığa neden olmasıdır. - bwDraco


Kurşun asitli bataryalarınızdan birinin kötüye gitmesi ve artık sızdırıyor gibi geliyor. hidrojen sülfür (H2S) havaya.

Aküyü değiştirmek isteyeceğiniz bellidir, fakat hem temizliğin hem de hidrojen sülfürün ve normalde aküde bulunan sülfürik asidin de aşındırıcı olabileceğini düşünüyorum. (Hidrojen sülfürün de zehirli olduğunu düşünün.)


55
2018-04-01 14:29



Asit nötralize etmek için herhangi bir etkilenmiş yüzeylerin bir pişirme kabartma tozu ve su ile temizlenmesi? FWIW, çoğu insan için, hidrojen sülfürün "çürük yumurta" kokusu, zararlı herhangi bir şeyin altındaki konsantrasyonlarda repulsively güçlü olacaktır. Havada fark edilirse, muhtemelen seni incitmez. - Anthony X
Aslında hidrojen sülfit gazının tehlikelerinden biri, hoş olmayan kokunun sadece daha düşük konsantrasyonlarda uygulanmasıdır. Daha yüksek konsantrasyonlarda, koku gerçekten tatlı görünebilir ve koku alma hissi çok hızlı bir şekilde boşaltılabilir ve bu da size ne kadar maruz kaldığınızın farkında değildir. bağlantı - barbecue
@barbecue bwDraco'nun cevabından gelen belirti listesi (ve osha pdf bağlantısı esas olarak kabul eder) göz tahrişini ve hasarı gösterir (Mayıs ayı daha düşük konsantrasyonlarda koku kaybolma hissinden daha fazladır, ancak "daha düşük konsantrasyonlara" ulaşmak için saatler veya günler sürebilir. Gözlerinizin yakıcı ve tahriş ediciyse, koku duyularınızı "uyuşturduktan" sonra bile hemen anlar mı? ? - Xen2050
@ Xen2050 Birçok durumda, göz ve boğazda tahriş çok hızlı gerçekleşir, ancak bu yaralanmalardan kaçınmak için yeterli uyarı olmayabilir. H2S o kadar zehirlidir ki, birkaç nefes bile çok ciddi yaralanmalara ve hatta ölüme neden olabilir. - barbecue
Tanrım, beyler. Temiz hava almak için ofisten çıkmam gerektiğini hissettiriyorsun. - Neil