Soru Soğutma Sunucu Klozet - Hayır A / C Mümkün


Londra'daki eski bir binada (bu İngiltere'de) yeni bir ofise taşınıyoruz ve yönlendirici ve telefon ekipmanının şu anda sunucu dolabı olarak kullanılmaya son verdiği 2m x 1.3m'lik bir alanı kaplıyoruz. Dolap şunları içerecektir:

  • 2 adet 24 portlu anahtar
  • 1 yönlendirici
  • 1 VSDL modem
  • 1 Dell masaüstü
  • 1 4 bay NAS
  • 1 HP mikro sunucu
  • 1 UPS
  • Çeşitli küçük telefon kutuları.

Ofiste merkezi bir klima yok ve asla olmayacak. Kanalları dışarıya kolayca kurabiliriz - bir avluya bakan pencerelere sadece birkaç metre uzaklıktadır.

Sorum şu: soğutma sıvısı için bir havalandırma fanı cam ile birlikte monte edilmek yeterli mi? Giriş pervanesi ve giriş kanalı (pencereden de) gerekli mi? Dolap kapısına bir boşluk bırakmak istemiyoruz, bu da ofise gürültüyü bırakıyor. Eğer portatif bir klima ünitesini dolaba koymak zorunda kalmazsak, bu mükemmel olur.

Ofisin yaklaşık 12 kişi var; Londra ılıman, ağustos ayında ortalama maksimum 31 santigrat, 25 santigrat daha tipik. Aynı ekipman mevcut ofisimizde (yeni ofis ile aynı bina, aynı zamanda A / C değil) gayet iyi çalışıyor ancak kapalı bir alanda değil.

Dolabın içine bir tane Dell 2950 kule sunucusu koyduğumuzu görebiliyorum, ama bundan fazlası yok. Yani, dolapta sürekli güç tüketimi şu anda yaklaşık 800w olurdu (tahmin ediyorum); muhtemelen gelecekte 2kw.

Dolapta tavan ve pencere yok ve iyi yalıtılmış olacak. Ekipmanın çalışıp çalışmadığı sürece ısındığı umurumda değil.


100
2018-01-18 13:05


Menşei


Neden düşüş var? Önerilen fikrin niçin sevilmediğini anlayabiliyorum ama bu kötü bir soru değil! Gereksiz oylamalara karşı çıkmak için +1. - Bryan
Örneğin, DC'niz için bir masaüstü bilgisayardaki VM? DC'nin kaybolmasını önlemek için ne yapıyorsun? Gerçekten ihtiyacın var en az Bunlardan ikisi, artıklık için ayrı sistemlerde. Başka bir soruda, bu sorunun tek DC'si olan ve sıfırdan yeniden inşa etmek zorunda kalan bir adam vardı. Bütçe çözümlerinin hepsine aşığım ($ DEITY, buralarda yeterince yapmamız gerektiğini biliyor) ama "oh @ #% !!" bu kurulum ile bölge. Dostça dikkat, hepsi bu ... - Bart Silverstrim
İnsanlar ve sessizlik FAR ekipman ömrünü uzatmaktan daha önemli. Bir çözüm olarak kulaklık önermek sadece tuhaf. - James Moore
Unutmayın ki bu sadece sizin şimdiki kurmak. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ekipmanın eklenmesi ve AC'nin kurulması oldukça olasıdır. sonra basitçe yapmaktan çok daha acı verici olacak sağ İlk inşa sırasında. - Adam Davis
Size bu sessizliği (ya da maliyet ya da yapışmayı) söyleyen patronlar deneyimimçılgın joe ucuz bilgisayarların yeri"Çılgın joe ya da her neyse patronla okula gittiği için ev demlemek sunucuların markası", bir felaket olduğunda sadece doğru vites kullanılmalı ve sadece doğru vites kullanılmalıdır değil doğru vites kullanmak akıllarını değiştirmek daha önemlidir hepsi boyunca, ama onun sizin Arıza, anlayabileceği dilde çerçevelememek için değildi. - Rob Moir


Cevaplar:


Peki, şunu halledelim;

  • 2 x 24 port anahtarı (yani Cisco 3750-E'ler) her biri 344 BTU / saat çıktı verebilir, yani toplamda 688'dir
  • 1 x yönlendirici (bir Cisco 2921) 1260 BTU / saat verebilir
  • 1 x VDSL modem (Draytek Vigor 2750 deyin) 120 BTU / saat çıktı verebilir
  • 1 x Masaüstü (monitör kapalı bir Dell Optiplex 790, 850 BTU / saat çıktı söyleyebiliriz)
  • 1 x 4-Bay NAS (4 x 2TB diskli bir Netgear ReadyNAS Ultra 4) ~ 600 BTU / saat çıktı verebilir
  • 1 x HP Microserver 511 BTU / sa çıktı verebilir
  • 1 x UPS (örneğin çizebileceğin ~ 1.2Kw işleyebilir bir APC Smart-UPS 2200VA söyle) 275 BTU / saat çıktı verebilir

Bu 4300 BTU / saat.

Sen-ebilmek var olmak 5.2 metreküp alan (eksi içinde öğeleri), bu yüzden doğal ısı kaybı dahil değil en az 29 cm fan ile 29 cm boru ile saatte 900 metreküp saatte yüklemek zorunda olacaksınız Eğer oda 42 derece C'ye (yukarıda listelenen kitin en düşük önerilen en yüksek sıcaklığı) 20 dakika içinde 20C'lik bir nominal değerden vurmak istemezseniz.

Temelde 5k BTU / hr okunu fırçalayabilen harici bir klima ünitesi elde edin - bir fan tam anlamıyla ve figüratif olarak emmeye devam ediyor :)


175
2018-01-18 13:55



Bu harika bir cevap (duymak istediklerim olmasa da! :) - Sorunu analiz etmek için zaman ayırdığınız için teşekkürler. - JamesCo
Gerçekten teknik cevap ve gerçekten bu adam sizin için bunu yüklemeli. Ama muhtemelen alarm ile sıcaklık düzenlenmiş hız (ve kabinde 1 veya 2 sensörler) bir fan almak sanırım. Birleşik Krallık çoğunlukla yıl boyunca soğuk olduğu için, toz parçacıklarını gidermek için bir HEPA filtresi vasıtasıyla dışarıdan hava almaya çalışın. Atılan havanın dışarıya çıkması gerekir, çünkü havanın kuruluğu nedeniyle ofis hastalığına neden olabilir, ama gerekli değildir. Hava akışının altta soğuk hava girişi, üstte sıcak çıkış olması gerektiğini unutmayın. Bizde AC olmadan AC'de de benzerlikler var. - ppumkin
Havalandırma olmaksızın sıcaklık artış oranını hesaplamak için kullandığınız formülleri ve sıcaklık sınırlarını donanım sınırları içinde tutmak için gereken fan boyutunu nasıl hesaplarsınız. - Dan Neely
Bunlar maksimum. 800W gücü tüketiyorsanız, 800W'dan fazla ısı üretmeyeceksiniz. 2700BTU. Benim kaba hesapla, 10 santigrat derece yükselmeye devam etmek için 223cu m / saat hava değişimi yapmalısınız. Bu rakamlarla, kabaca orta boy bir mutfak yelpazesi fanı (çok kısa bir hortum ile mükemmel bir şekilde çalışıyor!) Ve hava tedarikini devam ettirmek için mutlaka eşdeğer bir giriş fanının olması gerekir. % 100, A / C'nin geleceğe yönelik olması gerektiğine karar verdi, ancak 800W'den fazla gitmezlerse, hayranlarla birlikte iyi olacaklar. Yanılıyorsam lütfen beni düzeltin(!) - mgjk
@DanNeely - adil olmak gerekirse, bu temelleri öğrendikten sonra (korktuğum kısayol) veri merkezler için tasarlanmış bir Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği paketine koydum ve geri kalanını yaptım - bunun için tam kredi alamıyorum. - Chopper3


Gibi küçük bir split sistem AC birim alın Mitsubishi MSY serisi (Bağlantısızlık, onları daha önce ve onlardan daha önce kullandı). Çok küçük, sessiz, güvenilir ve makul fiyatlı. İki borunun dışarıdan (çatı veya benzeri) çalıştırılması gerekir, bunlar küçüktür (3/4 "ve 1/4" kabaca). Ünite, kurulum için yaklaşık 2000 USD ve bunun yarısından daha azına mal olacaktır (özelliklerine bağlı olarak, ancak daha ucuz olabilir).


27
2018-01-18 13:43



Bunun için +1. Komşular odamızda bir Mitsubishi sistemi kullanıyorum ve sunucuların kendilerinin de yanında sessiz kalıyorlar. Ayrıca, 24 saat görev döngüsü için, tipik bir aspiratör fanı veya birleşik ünite için söyleyemeyeceğiniz bir şey için de derecelendirilmişlerdir. - SmallClanger


İşleri tamamen sessiz tuttuğunuzda, ekipmanınızın iyi bir şekilde çalışmasını sağlamanın en büyük önceliği vardır ve ekipmanın uygun muhafazası düşünülemez, sunucu ihtiyaçlarınızı dışarıdan temin etmek veya fiber / yüksek hızlı bağlantıları doğru bir şekilde yapmak veri merkezi veya tesis.

Aksi taktirde, ekipmanı periyodik olarak değiştirirken daha fazla maliyete bakma riskini, ilk etapta düzgün bir şekilde koruma maliyetinden daha fazla riske atmış olursunuz.

Birisinin size, "her yıl şehirde genellikle bu tempolu" gibi bir genel ifadeyle iyi olacağını söylemesi neredeyse imkansız olacak, çünkü hava akışı ne olacak? Ofis arkadaşlarınız ofiste termostatı ayarlama konusunda ısrar ederler ve bu sıcaklık dolaba akar mı? Anahtarınız ve sunucularınızdaki işlemci yüküne ne dersiniz?

XYZ teknik özellikli bir sunucuda bile, bir raftan, odadan geçen hava akışına ve güç kaynakları / işlemci / sabit disklere hangi yükün konduğuna bağlı olarak farklılık gösterir. Başka bir deyişle, gerçek dünya koşullarında çalışan odada bulunmaz. Ve kendinizi aşırı ısınan ekipmanı kolayca bulabileceğiniz bir durum açıklıyorsunuz çünkü biri odadan gelen gürültüden hoşlanmıyor.


16
2018-01-18 13:21



Herhangi bir sunucu ihtiyacının dış kaynak kullanımı için iyi bir fikir. Dell masaüstü bilgisayarımız, tek temel yerinde sunucu olan yerel bir etki alanı denetleyicisi (VM'de çalışan) olarak hizmet vermektedir. Pencereye çıkarma ve giriş için kanal montajı yapabiliriz - aptalca bir soru gibi görünüyor, ancak dolap başka türlü hava geçirmezse, her ikisi de gereklidir. - JamesCo
+1 Çok sayıda küçük firmanın bunu sadece alanla ilgili sorunlar nedeniyle değil, genellikle ofislerini büyük şirketlerden çok daha fazla taşıdıkları için biliyorum. Her hareket ettiğinizde sunucunuzu taşımak ve kurmak için ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla sorun. - Wipqozn


Ne yazık ki, termodinamiğin gerçekleri çevreye tam hızda çarpıyor. Dolap ısıyı emecek ve yayabilecek kadar büyük değilse, mekanik olarak kurtulmanız gerekir. Aslında, sadece ılıman ve kuru iklimlerde olma eğiliminde olsalar da, ek soğutma olmaksızın dış havayı basitçe çeviren bazı deneysel veri merkezleri vardır. Bununla birlikte, Londra, düşük nemli ve dağ temiz havasıyla tam olarak bilinmemektedir.

Gerçekten yapmanız gereken şey, o oda için bir klima ünitesi kurmak. Orada çok fazla çözüm var. En çok deneyime sahip olduğum şey Mitsubishi Mr Slim hat. Onları, kendinizi tam olarak içinde bulurken aynı etkide kullandık.


10
2018-01-18 13:50





2950 bir 2u raf sunucusudur, 2900'lük bir anlam kazanıyor musunuz diye merak ediyorum.

Her ikisini de bir odaya (dönüştürülmüş garajda) a / c veya havalandırma olmadan çalıştırdım ve ikisi de birkaç saat kullanımdan sonra odayı ısındı.

Bir üretim sorumlusu için, zor olsa bile, beklenmedik bir şekilde sıcak bir yaz günü hakkında düşünmek için a / c önermek zorunda kalacağım .... (Gerçekten de bir üretim envoironment için bir yedek a / c birimine sahip olmalısınız). Geçmeli raf montaj üniteleri, iyi soğutma özelliklerine sahip bir veri merkezinde olacak şekilde tasarlanmıştır.

Mutlak bir minimum olarak, ayırma / çıkarma fanları, yaz mevsiminin Londra'da 37/38 ° C'ye ulaşması için bilinmemekle birlikte, yerelleştirilmiş sıcak noktalar biraz daha yüksek olabilir.

Bu sunuculardaki bazı cihazlarda 65 ° C civarında aşırı ısınma olduğuna inanıyorum (tam tempatı kendiniz de doğrulamak isteyebilirsiniz) ve hava sıcaklığı 40 ° C olan havalar, iyi havalandırılmış havaya kıyasla tümüyle soğutulmayacaktır. 9G sunucuları da oldukça sıcak çalışabilen FB-DIMM'lere sahipti, eğer takılıysa SAS sürücüleri de SATA'ya kıyasla daha az bir ısı katıyorlar.

Eğer gerçekten bir / c kurulumuna izin verilmiyorsa, problemler konusunda size bir SMS mesajı gönderebilecek ve termal konulardan dolayı siteye saatlerce girebilmek için iskonto oranınızı karşılayabilecek iyi bir envoironmental monitör öneririm. Bu fiyat bir kez karara bağlandıktan sonra, a / c'nin maliyeti çok kötü görünmeyebilir.


5
2018-01-18 13:29



Evet, haklısın, ben 2900 demek istedim. Merkez A / C sadece bir seçenek değil, ama gerekirse taşınabilir bir klima ünitesi dolaba konabilirdi, ancak sadece bu durumdan kaçınmak istiyoruz gürültü ve bakım için. - JamesCo


A / C güzel olurdu.

Bir fanla soğuk hava üfleyebilir veya sıcak havayı dışarı çekebilirsiniz. Sonuncusu, havayı dışarı çekeceğiniz ve içindeki yeni havayı beslemeyeceğiniz için sorunlara yol açabilir.

Soğuk havayı emmek için klozetinizin altına bir fan koyabilirsiniz ve sonra tavanda sıcak havayı emmek için bir fan daha koyabilirsiniz.

Çok sessiz de olabilir, tüm ekipmanlarınızı içine koyduğunuz büyük bir yağ tankıdır. Yağ iletken değildir, bu yüzden ekipmanınız güvenlidir ve normalde oldukça soğuk tutar.


1
2018-01-18 13:22



Bir yağ banyosu küçük ofisimiz için çok iddialı ve bazı şeyler (örneğin telefon) duvara vidalanmış. Eğer dolabın dibinde havalandıracağız, o zaman genel ofis uzayından hava tahliyesi anlamına gelir, bu da kaçınmak istediğimiz gürültüden kaçınmak anlamına gelir. Cevap için teşekkürler! - JamesCo
Dolabın üst kısmındaki iki fan, ve emzirme-soğuk-hava kanalından bir kattan aşağı kata doğru kanal açılsın mı? - nickgrim
Neden altta bir fan istiyorsun? Üstte soğuk hava bırakırsanız, doğal olarak batar. - Ben Voigt
evet ama sen de bir kısmını emeceksin, sadece soğuk havada emmek ya da tavandaki bir delikten daha aşağıda bir delik var. - Lucas Kauffman


Bu pek fazla ekipman değil. Yakın zamana kadar bir odada 6 2U sunucu çalıştırıyordum; Evet, bu alt-optimal oldu, ama çok sıcak günler dışında odayı 80F ve altında tutmak için yeterince iyi çalıştı. Bu, her zaman% 100'lük bir değişken hız kontrolüne sahip 12 "fan'dı. Üzgünüm, RPM'leri veya daha fazla teknik veriyi bilmiyorum. Bunu çabucak aştık ve A / C'yi en az 10 kat daha fazla tutuyoruz.

Benim endişem, herhangi bir fan işi, uygun maliyetli, uygun bir mühendislik gerektirecektir. Hava akışının doğru olması zor olacaktır. Giriş havanızın çıkış havanızla eşleşmesi gerekiyor. İç ofisden mi çekip dışarı çıkacak mısın? O zaman kışın kendi ısıtıcılarınızla mı savaşıyorsunuz? Burada oyun veya güvenlik kodları var mı? Filtrelemeye ne dersin? Ya da nem mi? A / C üniteleri her şeyin içinde yerleşiktir ve burada pratik olarak anahtar teslim çözümler. Sadece duvardaki bir deliğe sokun veya portatif bir üniteyi alın ve bunun için bir delik açın ve bir gün arayın. Sizinki gibi küçük dükkanlar 20.000 $ soğutma çözümüne ihtiyaç duymaz.

Eğer alan bir dış duvara erişime sahipse, o zaman maliyet / baş ağrısı perspektifinden bakarsak, iyi bir pencere ünitesi alabileceğinizi, bir delik açtığınızı ve bunun için endişelenmeyeceğinizi hayal ediyorum. AC ünite havayı geri dönüştürecek ve bir pencere ünitesi kondensi dışarıda bırakacaktır. Bunu geçmişte küçük sunucu dolapları için yaptım ve çok şansım oldu. Bir duvar / pencere ünitesi alamıyorsanız ve portatif bir soğutucu ile gitmeniz gerekiyorsa, kondensiniz için bir tahliye borusu oluşturmalısınız. Bazı ofis yöneticilerine veya janitorial personele atama, kondensat kovasını her gece temizlemenin işi felaketle sonuçlanacak.

O uzay için en az 10 bin BTU'ya bakarım. Özellikle küçük işletmelerle uğraşırken her zaman ihtiyaç duyduğunuzdan daha fazla kapasite oluşturun. 10k üniteler de çok iyi fiyat noktalarına geliyor. Termostatınızı 70F'ye ayarlayın. Sunucunuza giriş yapın ve kasadaki tempların yanı sıra odadaki sıcaklığı kontrol edin. Oda çok ısındığında sizi uyarmak için bir sensöre biraz para harcayın. Aynı zamanda bir su dedektörü sensörü için de yaylıyorum. Bir çok mağaza, birkaç yüz için hem ethernet üzerinden hem de yapabileceğiniz çevresel paketler satıyor.


1
2018-01-18 19:35





Şirketimizde merkezi A / C var, ama bizim "sunucu odası" (Telecom dolaba, ne aramak istersin. Küçük alan, 1 42U 2post raf) içine koşmuyor. bir ... aldım Tripp Lite SRCOOL12K Taşınabilir Hava Condintioner oda için çok fazla soğutma yapar ve su tahliyesi gerektirmez (suyu egzoz havasına tahliye eder). Ünitenin plenuma geldiği esnek tüpü çalıştırdık ve o zamandan beri bir sorunumuz olmadı.

Düşük 90s F (32C) ve A / C ünitesine koşmak için kullanılan oda şimdi odamızı ayarlarımıza göre 73F (22C) tutar. A / C, bazen geçici olarak kendini kapatır çünkü bu sıcaklığı korumak için 7/24 çalıştırmaya gerek yoktur.

Odada 4 anahtar, bir çift raflı sunucu, rafta oturan bir çift masaüstü, bir UPS ve bir grup Cisco ağ donanımı var.


1
2018-01-18 22:29



Ah, ve gürültüyü ele almak için, o kadar da kötü değil. Duyma koruması olmadan odada zaman geçiriyorum ve kendimi sadece iyi konuşmayı / konuşmayı duyabiliyorum. "Sunucu odası" ile bir duvar paylaşan bir ofisimiz var (ses yalıtımı yok) ve hafif bir gürültü duyuyorsunuz, önemli bir şey yok. - Jon